拉锯扯锯
标题:
坛里懂电的兄弟帮忙看下这个配电箱吧
[打印本页]
作者:
danssion
时间:
2023-7-17 08:17
标题:
坛里懂电的兄弟帮忙看下这个配电箱吧
[attach]11546[/attach]
开发商配的,用不用换掉啊。对应abb 的是什么型号呢?
型号分别是
DZ47-63 C32 ,
DZ47-63 C16,
DZ47-63 D20,
DZ30LE-32 C20
[tr][/tr]
作者:
likey
时间:
2023-7-17 08:18
手机党对不住了,图有点大。
作者:
zenger
时间:
2023-7-17 08:18
型号分别是
DZ47-63 C32 ,
DZ47-63 C16,
DZ47-63 D20,
DZ30LE-32 C20
作者:
xiaoling
时间:
2023-7-17 08:18
立马换掉进线总开才32安不够用换成63安的不要全部都用漏电到时你有好受的
作者:
梅雨潭
时间:
2023-7-17 08:19
多谢楼上,不过没标点,最后一句没看明白。
作者:
sasa516
时间:
2023-7-17 08:19
总开关32A 现在也有点小了 进线有10平以上的立马换掉了 容量不够用 两个空调用了D20A 多大功率啊 ABB的SH200系列有相对应的规格 或者施耐德的A9 E9全可以同规格替换
作者:
wdwdwdwd
时间:
2023-7-17 08:20
总开确实太小了,换63A 2P的,后面不知道怎么分的路,总开不带漏保,分路带漏保的思路是挺好的,但这样的话最好每路都带漏保吧,我是换的全套施耐德A9,单宽度带漏保的,因为我的路数多不用单宽度的话箱子放不下,还加了个防雷模块、过压欠压保护模块
作者:
yoki1366
时间:
2023-7-17 08:21
如果有可能看一下里面的进户线多粗的,要是够粗总开 就换成63A。
漏电保护开关目测是杂牌,得全部换掉,换成正泰德力西这些既便宜质量也保证又安全。
你这里位数不够折腾的,想像他们一样放进去浪涌保护、过压保护怕是位置不够的。
作者:
海底捞
时间:
2023-7-17 08:21
总开不带漏 分路带漏保 这个家用敢好的配套了 不过后面的浪涌跟欠压真没必要 这两个成本比全套漏都高很多出来 ,而且实用性太低了 浪涌小区的配电有 而且小区的防雷全范围覆盖的 欠压这个现在的基本没见过 过压倒是实用 也经常碰到线路过压的情况!
作者:
bluestardm
时间:
2023-7-17 08:22
楼主恶补去了,表示看不太明白。
哎
来自:家电论坛Android客户端
北京市东城区安德路47-1号
作者:
kevinnest
时间:
2023-7-17 08:22
前几天还从你家买了几个呢,过压保护还有几个轻点棕的面板,id就是这个。哈哈
防雷那个说没用也没啥用,但万一有用了就值回票价N多倍了。。一版来说电厂和楼房总路会有防雷设施,但人家的东西说不好,还是自己装一个放心,话说一个防雷的插线板
还卖一百多呢,这装一个能管全屋的,想想也就接受了吧,确实挺贵的就是。。
回头还得买好多开关插座呢,找你优惠啊[attach]11547[/attach]
作者:
gotoback
时间:
2023-7-17 08:23
chiphell有个空开测试的帖子,你从头看一遍,就差不多了。。不过预算估计就要高了[attach]11548[/attach]
作者:
loveinter2003
时间:
2023-7-17 08:23
是不是毒贴啊,小烧怡情,大烧伤身啊。。。。
先去搜搜看,多谢兄弟
作者:
tszqc
时间:
2023-7-17 08:24
兄弟,现在我这个总开是几p的啊?
作者:
ues6858
时间:
2023-7-17 08:24
开盖图来了,请兄弟过目
[attach]11549[/attach]
欢迎光临 拉锯扯锯 (https://lajucheju.com/)
Powered by Discuz! X3.5