有位业主说他家卫生间背面的墙湿了,邻居家正好在装修,把家具拆掉以后发现墙面上有一片已经湿了。
和业主相约去现场看看,去楼下业主家看了看,顶面是干燥的,这就说明不往楼下漏水。
这就奇怪了,这套房子已经装修好两年了,这种情况应该不是一直有的。
业主问是不是自来水管破了?只要没有钻孔,自来水管破的几率微乎其微。
在和业主沟通的过程中,业主说前段时间马桶重新装过,因为他这套房子出租了,租户把马桶给堵了,堵的还比较严重,就把马桶给拆下来了,疏通好了之后,又让疏通马桶的师傅把马桶装上了。
业主这么一说,把问题就转移到马桶上来了。
去对面邻居家观察,墙面湿的这面墙上有马桶上水管和花洒的冷热水管。
根据漏水的高度判断花洒这边是没有问题的,漏水的高度和马桶上水管的高度非常的相符。
又仔细观察了一下墙面,发现从地面往上10来公分这一段墙面是干燥的,从这10来公分往上二三十厘米墙面是湿的,再往上墙面也是干的。
这个问题这么一分析就很明显了,漏水点必定是马桶上水管。
把连接上水管与马桶软管之间的角阀卸下来,发现这个角阀在安装的时候根本没用生料带。
水就是从内丝弯头与角阀之间的缝隙里边慢慢的流出来的。
业主问是不是上次动马桶的时候把这个地方给动了,应该是动了。如果第1次按上马桶之后就出现这个情况,邻居家的墙面早就湿了,而且湿的面积不可能就这么点。
业主不好意思的说,让我们白跑了一趟,非要给师傅工费。
分析这个角阀被疏通马桶的师傅给卸下来了,疏通马桶,他很专业,安装角阀,他不专业。
雅静给大家提个醒,家里接电或者是安装各种角阀或者水龙头,一定要找专业的师傅。水火无情,一点小失误就有可能酿成无法估量的后果。 |